本帖最后由 781307560 于 2021-6-17 12:31 编辑
0 E7 o' p8 X4 _7 l) x% D* O" B2 F
" p7 @: T4 q$ j5 x& t/ m2 W 最近翻出一台在市场上花100块买的二手时序器,由于我的设备几乎都是100V电压所以一直没用的上。这次突发奇想看看能不能改成100V供电。0 n6 o3 f& j- U( R7 E9 c) a
先试试直接插100V上能不能工作,很多使用开关电源的设备是宽电压的100-240V都可以正常工作,这台显然不是,插上100V后所有指示灯都暗了,功能不正常; ^3 \8 Z& h z
拆机看一下是怎么个构造,打开上盖首先映入眼帘的是四个小变压器,心想糟了,估计需要很多组电压来供电路工作,分别测量一下竟然都是8.5V交流,显然都是同一型号的变压器,那就很奇怪了为何要一下用四个。
3 G' \ m9 e8 i5 Q- l4 _# T' n; E g& f分析一下电路走线,四个变压器是两两串联,分别经过两组整流电路后进行并联,得到约16V左右的直流电再经过7812稳压给继电器用,7805稳压给逻辑电路用。9 U% a* \# m) l( i- W
当供电使用100V时,实际整流后在8V左右7805足够了但7812后面的继电器显然不能驱动。想了个办法把四个变压器由原来的两两相串变成四个串联,实测用100V供电整流后可以得到17V左右的电压满足要求。于是就给后边的电路改了一下,把该断的地方断开,再重新连线,这会儿把两个整流桥交流输入部分接到一起变成单组交流输入,再接到100V电源上就可以正常工作了。& k6 B9 Z( ^1 U- m/ i& }
9 u3 K/ P0 R. F. Q, m+ q! p0 n7 k& x
由于一下串四个变压器考虑到安全性先开盖测试一阵,让所有继电器都吸合增加负载,通电测试几个小时,每个温度都很接近,证明一致性应该很好,可以这样使用。至此一台100V的时序器诞生了,安装在了卧式的机柜里。7 \% k% G G( D! _' ?# E. h