本帖最后由 yjwu 于 2016-8-27 15:48 编辑 * V! }' B8 u( U1 W
( w' ?) K2 e/ Z. [! Q昨天啟動A820, 發現無法開機, LCD屏幕一片空白, 一排綠色LED電源監控倒是全亮+ g2 j! a) s2 a1 q% M9 n& F
! [2 G) B+ p" `* r2 N% {3 N
重新開機數次, 初步判斷是程序無法載入, Master MPU無法重置, TD-MPU倒是對重置鍵有反應
) q/ o9 P2 Y( k+ G9 I/ s
U$ ~ l" K+ L/ _5 W. n, p' y2 J
2 [9 f. { e' Z! ?: p9 }, D懷疑是否程序出錯, 換上06/89版及更舊的版本仍無效0 I1 R3 c+ d) C; `3 S. b
* |0 l- c) i, ^+ X5 R
% M) I. d: o3 P) k後來用電錶實測電壓, 都比正常值高!!調整電壓監控板上的R2(5V)及R47(2V), 可變電阻轉到底電壓還是超過正常值.
: u3 ~( j3 R- o8 @! D
8 _* P# Z ^* ~# p
6 q9 x8 y) k0 F# d' K- W電錶實測供電電壓值居然飆高到接近160V AC!!! 室內其他插座也如此. 台北溫度酷熱, 同時開了兩台空調, 但是電壓會升到160V還是頭一次遇到
j. C# K7 E: I/ s2 T, X
' L8 A d- _" Y2 q1 j! Q3 O9 z# T; {調出可變電壓的自偶變壓器, A820依然LCD白屏, 看來是死透了
' G. h3 a% p# M+ t* ^1 ]1 `4 F8 s- x0 a: s U, `
$ X( ]" s6 I5 h1 x6 a: D. P: o, o晚上電壓恢復正常, 但A820電源供應部分似乎回不來了
9 K% [# C: y5 r- Z2 t% Y! `! K
y, m3 O7 q$ O% F$ Y2 H& {0 z* p7 T! G
調出維修手冊電源部分研究, 順便印了幾張相關電路圖, 圖紙字體太小, 還得用放大鏡瞧清楚
( P7 n1 d6 \9 Y- Z/ n# U. d5 D' g
( F, g' ]9 o8 ^1 B7 A0 c( l( N* N, t6 Q: n: Y; e2 a
今晨電壓也正常117V AC, 用示波器看了電源的紋波, 都還好5 X3 {% }; K" `5 Y- y
( r1 g% [7 @7 N" O t* F: S- o2 m) U% I0 s: \
實測電壓無一正常 Q4 I' x& Q4 N, B
' o4 ^& B. q2 ~6 i( F
+5.6V: 6.64V# D% j1 |' s& C6 p; k- p
+24V: 28.1V
/ U9 n- i3 y$ t8 t z- Y+15V: 17.7V1 x) {+ e2 ^6 N& ~8 d) f% S" [) c
-15V: -17.9V
! F1 s7 I, x" N \- n1 A' A- }+26V: 31.1V
: F+ B, C# f5 P; E2 M3 w-26V: -31V4 p& w4 @. V+ T2 E9 k% C+ R
POS: 55.6V6 |% v8 P0 ^) C! Z& b- O& S1 t6 E
NEG: -58.2V
9 p( c5 }% W* n# rCAP/AUX: 59.1V
& [8 ~$ ]* n2 q
p- U3 P9 f! z電源次級部分:無負載# J7 r6 U5 `! Q8 V
' M) ~. Q: m3 v' \. O" C0 }- ]
GRP12/ELM05: K4 H* j4 y T9 _3 M, c
1. +STABIN: 62.5V
: t! v* j" }' K5 Z2 c7 ~5 h) J4. +STABIN: 62.5V
* i6 C# |. i z- z& R j2, 5: OV
3 L0 r8 c8 v% e; d$ x7 y% p) }3: 0V! L3 V5 q& U3 } a
6: -STABIN: -62.8V
% F; }' Q8 A& a6 ^: v7: +CAPMOT: 62.2V
, j5 v! S2 W9 c* r2 U9: 0CAPMOT: 0V! B! R' ~# @1 ^. c
- [: U% u# o7 Z
手冊指稱無負載電壓應界於50V~60V, 這個部分稍微超出(電錶不準?).
) s" l0 m9 f" a% ?, J' j4 s9 c: f4 c( k. e9 g
查圖紙+24V這一組只用穩壓IC LM317T, 實測28.1V
" W- M* |. |; d# p, F' H' d q+-26V也用穩壓IC LM317T, 實測+31.1V/-31V
( X* Z8 e9 v( y
- I+ d3 U5 v, L: u+ ?3 S; C
& Q1 E) E& K4 H9 C6 v' h8 @這些LM317T全壞了嗎?但電源監控板上LM317T還會受R2及R47控制 L, q0 x, w4 |5 e9 {/ w( ~
2 ?/ X' o# z* B' ^% ^- V* r1 @5 t$ ?" J+ d+ d! ]
查看電路說明, +5.6V這一組開關電源用的是1.820.785 (GRP20/ELM46) 74HC393除頻 4.9152MHz/64=76.8kHz 得到 TD-C76K 76kHz 8 ?1 R% C, i6 ^
2 H1 Y9 V9 f0 v. t, V# T+ f
5 R! `$ r8 r Q
還未用示波器查看76kHz的訊號, 倒是與TD-MPU交換TL7705A後, 1.820.785 Master MPU板對重置鍵有反應. * F" l8 ^4 q7 ]7 b; |" R
5 m) b4 p- e& w0 y有沒有什麼建議? 供電為何飆到160V??是功率因子(Power Factor)的因素嗎? 如果是電力公司的責任, 我看是求償無門了, 以後電源都要隨時監控, 異常時不要隨便開機, 自保呀!!
: _+ z7 J" c7 ] | 9 w$ d) E5 I J% a) A& W
2 n( q3 S# Y1 j U n$ z! G% a |
|